Augstsprieguma strāvas kabeļa vara vairogs un tērauda bruņas parasti ir jāiezemē. Kāda ir atšķirība starp iezemēšanu abos galos un zemēšanu vienā galā?
Vai tērauda bruņas un vara vairogu var sametināt kopā, veidojot kabeļu galus?
Vai tērauda bruņas un vara vairogu var sametināt kopā, veidojot kabeļa vidējo galu?
Vairāk nekā 35 kv augstsprieguma kabelis viena dzīslā kabelis, viens dzīslā kabelis, kas darbojas, var veidot inducētu spriegumu vairogā, ja abos ekranēšanas un zemējuma galos vairogs un cilpa veidojas starp zemi, radīs inducētu strāvu, kabeļu aizsargslānis būs drudzis, jaudas zudums, ietekmēs normālu līnijas darbību. , lai izvairītos no šīs parādības rašanās, ar vienā galā iezemētu metodi, parasti, ja līnija ir ļoti gara, var izmantot arī neitrālā zemējuma un šķērssaistīšanās utt.
Veicot kabeļa galu, tērauda bruņas un vara vairogs tiek metināti un iezemēti atsevišķi, lai atvieglotu kabeļa iekšējā vairoga pārbaudi. Pārbaudot kabeļa iekšējo vairogu, tiek piemērots spriegums starp tērauda bruņām un vara vairogu. Ja tas var izturēt noteiktu spriegumu, iekšējais vairogs ir pierādīts kā neskarts.
Ja šādas prasības nav, tērauda bruņas un vara vairogu var iezemēt kopā, nepārbauda kabeļa iekšējo apšuvi (mēs atbalstām iezemēšanu pēc atsevišķiem vadiem).
Kāpēc HV vienkodolu XLPE izolētiem strāvas kabeļiem ir nepieciešama īpaša zemējuma metode?
Elektrodrošības noteikumi: 35 kV un zem kabeļu sprieguma līmeņa ir iezemēti abos galos, tas ir tāpēc, ka lielākā daļa šo kabeļu ir trīsdimensu kabeļi normālas darbības apstākļos, izmantojot kopējo strāvu caur trim serdēm.
Un ir nulle, būtībā nav plūsmas ārpus alumīnija plaķēta vai metāla vairoga, tāpēc būtībā nav inducēta sprieguma abos alumīnija apvalka vai metāla vairoga galos, tāpēc pēc abu galu iezemēšanas nebūs inducētās strāvas, kas plūst caur alumīnija plaķēto vai metāla vairogu.
Bet, ja spriegums pārsniedz 35kV, lielāko daļu viendāvēstas kabeļa, attiecību starp viendāvēskas kabeļa vadu kodolu un metāla vairogu var uzskatīt par transformatora primāro tinums.
Kad viendāzu kabeļa kodols šķērso strāvu, būs magnētiskā lauka līnijas, kas šķērso alumīnija apvalku vai metāla vairoga slāni, lai tā abi gali parādītos kā inducētais spriegums.
Kabeļu līnijas garums ar inducētā sprieguma lielumu ir proporcionāls strāvai caur vadītāju, un, ja kabelis ir ļoti garš, indukcijas spriegums uz apšuvuma līdz pat personiskās drošības apdraudējuma pakāpei, līnijā radās bojājums un darbojas pārspriegums vai zibens trāpījums, ekranēšana veidos augstu indukcijas spriegumu. , un var pat bojāt apšu izolāciju.
Šajā brīdī, ja joprojām būs alumīnija iepakojums vai trīs savienoti viens ar otru abos metāla aizsargslāņa galos, alumīnija maisiņš vai metāla aizsargslānis parādīsies daudz cirkulācijas, līnijas strāvas pamatvērtība 50% - 95%, formas zudums, iepakojums vai alumīnija metāla aizsargslānis karsts, tas ne tikai izšķērdē daudz enerģijas. un samazināja kabeļa nestspēju un paātrina kabeļu izolācijas novecošanos, tāpēc vienu serdes kabeli nedrīkst iezemēt abos galos.
[Dažos gadījumos (piemēram, īss kabelis vai gaismas nesējs) divi alumīnija apšuvuma vai metāla vairoga gali var būt savstarpēji savienoti trīs reizes. Tomēr, ja viens alumīnija apšuvuma vai metāla vairoga gals nav iezemēts, rodas šādas problēmas:
Kad zibens strāva vai pārsprieguma vilnis gar kodola plūsmu, kabeļa alumīnija pakete vai metāla vairoga iezemēšanas spaile būs augstsprieguma ietekme; sistēmas īssavienojums, īssavienojuma strāva plūst caur stieples serdi, kabeļa alumīnija pakete vai metāla vairoga izolēts gals var parādīties arī augstāks inducētais spriegums, jaudas frekvence kabeļa ārējā apvalka izolācijā nevar izturēt pārsprieguma lomu un bojāta, novedīs pie daudzpunktu zemējuma, veidos cirkulāciju. Tādēļ, izmantojot vienā galā savienotu zemēšanu, jāveic pasākumi, lai ierobežotu pārspriegumu uz pārsprieguma uz pārsēšanās, ja uzstādīšanai jābūt atkarīgai no līnijas atšķirīgās situācijas,
Saskaņā ar ekonomijas un racionalitātes principu alumīnija maisiņā vai noteiktā metāla aizsargslāņa stāvoklī tiek izmantota īpaša savienojuma un iezemēšanas metode, un vienlaikus uzstādot apvalka aizsargu, lai novērstu kabeļa apvalka izolācijas bojājumus. Tāpēc augstsprieguma kabeļu līnijas uzstādīšanai saskaņā ar GB50217-1994 noteikumiem elektriskās strāvas kabeļa projektēšanai viendzieda kabeļa metāla pārsetūms ir tikai nedaudz zems, nedaudz metāla skvēršļa inducētā sprieguma nedrīkst pārsniegt 50-100 - v (neņemiet nekādus kontaktus ar metāla pārsēja drošības pasākumiem, kas mazāki par 50 v, piemēram, efektīvu pasākumu,
Nepārsniedz 100 v) un attiecas uz izolāciju. Ja spriegums ir lielāks par noteikumiem, metāla pārsetūms pēc šķirotas izolācijas vai izolācijas jāņem, lai pieslēgtos crossover starpsavienojuma elektroinstalācijai. Lai samazinātu vienas serdes kabeļa līniju tuvumā, papildu kabeļa un sakaru kabeļa inducētais spriegums, jācenšas pieņemt interneta savienojuma krustu. Kabeļa garums nav garš, var izmantot vienu punkta iezemēšanas ceļu. Lai aizsargātu kabeļa pārsēja izolāciju, bez zemējuma jāuzstāda apšuva aizsarga galā.