Anotācija: augstsprieguma elektropārvades līnija ir energosistēmas artērija, un tās darbības stāvoklis tieši nosaka energosistēmas drošību un ieguvumus. Praksē notiek arī augstsprieguma gaisvadu līniju pārtraukumu negadījumi, ko izraisa iekārtu pārslodze un novecošana. Infrasarkano staru noteikšanai ir raksturīgi tālsatiksmes, bez strāvas pārtraukuma, kontakta un nesadalīšanās, kas nodrošina uzlabotus līdzekļus elektrības sistēmas līnijas stāvokļa uzraudzībai. Tomēr līnijā ir maz atklāšanas pieredzes, un nav atbilstoša standarta. Tāpēc šajā rakstā ir aprakstīta temperatūras paaugstināšanās trauksmes diapazonā metode, kad līnijas [viena] un relatīvās temperatūras paaugstināšanas metode [divas] noteikšanai tiek izmantots infrasarkanais termofotogrāfs. Kopā ar faktisko situāciju tiek piedāvāta absolūtās temperatūras starpības diskriminācijas metode.
Atslēgas vārdi: trauksmes robežas temperatūras paaugstināšanas metode, relatīvās temperatūras paaugstināšanas metode, absolūtās temperatūras starpības diskriminācijas metode
1. Infrasarkano staru noteikšanas un diskriminācijas metode augstsprieguma līnijas defektiem
rakstot [viens] Referāts ierosina, lai termisko defektu novērtēšanai izmantotu ģenerējošās karstās vietas relatīvās apkārtējās temperatūras temperatūras paaugstināšanos, un tiek dota trauksmes robežas temperatūras paaugstināšanās mērītāja dažādu vadu pārkarsētam savienojumam ar dažādu slodzes strāvu. Kad konstatētā punkta temperatūras paaugstināšanās līdz apkārtējās vides temperatūrai ir lielāka nekā tabulā norādītā trauksmes temperatūras paaugstināšanās, tas tiek uzskatīts par bojātu, un defekta veidu nosaka atbilstoši trauksmes temperatūras paaugstinājumam tabulā. Šī metode ir vienkārša, intuitīva un praktiska, taču līnijas infrasarkanajā noteikšanā pastāv šādi trūkumi:
viens) Gaisvadu augstsprieguma pārvades līnijai apstākļu ierobežojuma dēļ nav iespējams precīzi izmērīt apkārtējās vides temperatūru, mitrumu, vēja ātrumu un noteikšanas attālumu ap līniju. Lai novērtētu noteikšanas attālumu, par līnijas vides parametriem tiek izmantota zemes vides temperatūra, mitrums un vēja ātrums. Tāpēc izmērītā karstā punkta relatīvās apkārtējās temperatūras temperatūras paaugstināšanās ir nepareiza, kas neizbēgami novedīs pie termisko defektu vērtēšanas kļūdas;
divi) Augstsprieguma līdzstrāvas un maiņstrāvas līnijām, pat ja tie paši materiāli un vieni un tie paši vides apstākļi ādas un tuvuma ietekmes dēļ, maiņstrāvas līniju sildīšanai vienā un tajā pašā slodzes strāvas stāvoklī vajadzētu būt nopietnākai nekā līdzstrāvas [viena ] Tas ir ierobežots, lai regulētu tikai trauksmes robežas temperatūras paaugstināšanos atbilstoši vadītāja tipam un slodzes strāvai;
3) Dažādu iekārtu un materiālu sildīšanas īpašības ir atšķirīgas, un pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās dažādos apstākļos ir atšķirīga. Piemēram, kad ir saules starojums, pārbaudītajam objektam tiks pievienota noteikta temperatūras paaugstināšanās. Šajā laikā trauksmes robežas temperatūras paaugstināšanās būtu acīmredzami atšķirīga no temperatūras bez saules starojuma. Acīmredzot nav ērti un precīzi vienkārši izmantot šo metodi, lai analizētu siltuma defektus.
Infrasarkanās diagnostikas tehnoloģijas lietošanas rokasgrāmata dzīvām iekārtām izvirza relatīvās temperatūras paaugstināšanās sprieduma metodi strāvas izraisītas siltumtehnikas termisko bojājumu identificēšanai. Šī metode analizē attiecību starp relatīvo temperatūras starpību un kontakta pretestību un balstās uz elektroenerģijas nozares standartu GG; elektrisko iekārtu profilaktiskā testa procedūra" (DL / T596) Relatīvās temperatūras paaugstināšanās kritērijs, lai analizētu strāvas inducēto siltuma iekārtu termiskos defektus, tiek noteikts saskaņā ar kontakttīkla pretestības noteikumiem. Šī metode nosaka sprieduma metodi no iekšējiem sildīšanas cēloņiem, pārvar dažu vides faktoru un slodzes strāvas ietekmi uz mērījumu rezultātiem un tai ir vadoša ietekme uz elektroiekārtas infrasarkano staru diagnostiku. Tomēr līnijas infrasarkano staru noteikšanai kritērijs nav pietiekams
viens) Pašlaik nav valsts standarta ekspluatācijas līnijas veidgabalu kvantitatīvai kontakta pretestībai. Elektroenerģijas nozares standarts, enerģijas iekārtu profilaktiskās pārbaudes kods, kas ir pamatnostādnes pamatā, nav norādīts, tāpēc ir grūti noteikt relatīvās temperatūras starpības sprieduma standartu;
divi) Šis ceļvedis un dokuments [divi] Visu citu novirzīšanas iekārtu, izņemot automātisko slēdzi un slēdzi, relatīvās temperatūras paaugstināšanās vērtēšanas standarts ir tāds pats kā izolācijas slēdžam, savukārt atdalītāja kontakta pretestības prasības atšķiras no līnijas armatūras prasībām;
trīs) Relatīvās temperatūras paaugstināšanas metodē nevar ņemt vērā saules starojuma izraisīto papildu temperatūras paaugstināšanos;
četri) Ceļvedis norāda arī karstās vietas faktisko temperatūras paaugstināšanos< pie="" 10k="" novirze="" starp="" relatīvo="" temperatūras="" starpību="" un="" relatīvo="" pretestību="" būs="" vairāk="" izkliedēta,="" kas="" ietekmēs="" precīzu="" iekārtas="" defektu="" novērtējumu,="" un="" šāda="" veida="" termiskie="" defekti="" veido="" lielu="" līnijas="">
pieci) Vadlīnijas uzskata, ka, ja slodzes ātrums ir tuvu 100%, tas var attiekties uz maiņstrāvas augstsprieguma elektrisko ierīču sildīšanu ilgstošā ekspluatācijā (GB763–90).
Augstsprieguma gaisvadu elektropārvades vadu apsildīšanai maiņstrāvas augstsprieguma elektrisko ierīču sildīšana ilgstoši (GB763–90). Saskaņā ar vispārējo tehnisko informāciju tērauda serdeņa alumīnija dzīslas maksimālajai pieļaujamajai darba temperatūrai jābūt + 70 ℃ nosacījumi strāvas piederumiem (GB2314–85) Strāvas piederumu elektriskajai kontakta veiktspējai jāatbilst šādām prasībām:
viens) pretestība starp diviem vadītāja savienojuma galiem nedrīkst būt lielāka par tāda paša garuma vadītāja pretestību;
divi) Temperatūras paaugstināšanās pie vadītāja savienojuma nedrīkst būt lielāka par pievienotā vadītāja temperatūru;
trīs) Visu armatūru, kas iztur elektrisko slodzi, pašreizējā nestspēja nedrīkst būt mazāka par uzstādītā vadītāja spēju.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem var atzīt, ka normālā slodzes režīmā temperatūrai pie savienojuma caurules, spriegojuma skavas, regulēšanas plāksnes un otrās līnijas savienojošās plāksnes jābūt vienādai vai mazākai par pārvades līnijas vadītāju. Tāpēc par atskaites temperatūru var uzskatīt parastā darba vadītāja temperatūru testējamā objekta tuvumā, ti, vietām ar termiskiem defektiem. Vada vai stiepļu piederumu temperatūru var uzskatīt par atskaites temperatūru 5 m attālumā no karstās vietas.
Šajā laikā, lai spriestu, var izmantot absolūtās temperatūras starpības metodi: par atskaites temperatūru Ta ņem vadu vai stiepļu savienotājelementu maksimālo temperatūru, kas parasti darbojas 5 m attālumā no pārbaudāmā objekta, un izmērītā objekta temperatūra ir t, Δ T=T - TA saskaņā ar Δ T tiek izmantots, lai spriestu par termisko defektu, kas var novērst saules starojuma izraisītās papildu temperatūras paaugstināšanās efektu. Tajā pašā laikā viendabīguma dēļ tiek samazināta kļūda, ko izraisa tādu parametru neprecizitāte kā noteikšanas attālums, apkārtējā temperatūra, mitrums un vēja ātrums.
Attiecībā uz defektu vērtēšanas kritērijiem tiek uzskatīts, ka:
viens) Infrasarkanajiem termofotogrāfiem ir dažas mērījumu kļūdas, piemēram, SATH uzlabotā thv570 un PM280 otrā pusē, un to precizitāte ir ± divi% (nolasīšanas diapazons) vai ± 2 ℃;
divi) Līnijām, kas darbojas ilgu laiku, sakarā ar vadītāja bojājumiem gofrēšanas, korozijas un nodiluma dēļ ilgtermiņa ekspluatācijā, darbojošos līnijas piederumiem, piemēram, cauruļu savienošanai, mēs domājam, ka tur tai vajadzētu būt atļautam temperatūras paaugstināšanās diapazonam, nevis stingri ievērot gb2314-85 standartu, Tas ir, temperatūra stiepļu savienotājelementos ne vienmēr ir zemāka vai vienāda ar apkārtējā parastā darba vadītāja temperatūru;
3) Mērīšanas kļūdas un atskaites punkta izvēles nejaušības dēļ izvēlētā atskaites punkta temperatūrai ir noteikts variāciju diapazons. No teorētiskās analīzes un faktiskajiem novērojumu rezultātiem tiek parādīts temperatūras diapazons< 2="">
četri) Faktisko vides apstākļu atšķirību dēļ jebkurš infrasarkanais termokamera nevar izveidot vispārēju korekcijas shēmu, kas atbilst noteikšanas vietas faktiskajai situācijai. Turklāt temperatūras korekcijas vides parametri, ko pieprasa infrasarkanais termofilma, ir kļūda, tāpēc mērījumu rezultātos ir dažas kļūdas.
Apkopojot, analīze tiek veikta ar pilnu slodzi, atsaucoties uz attiecīgajiem valsts standartiem un vietējo un starptautisko pieredzi (ja tā nav nominālā slodze, vispārējo infrasarkano staru termogrāfu var pārveidot par nominālo slodzi) attiecībā uz augstsprieguma līnijas apkures diskrimināciju Δ It tiek uzskatīts, ka pastāv neliels kontakta apdraudējums, ja t ir zem 10 ℃ (Vispārīgi termiski defekti) , Δ T ir galvenais defekts, ja tas pārsniedz 10 ℃, bet ne vairāk kā 30 ℃, Δ T ir avārijas defekts, ja tas pārsniedz 30 ℃ . Sakarā ar kļūdām mērījumos un citos aspektos, ΔT vērtē, ka defektu robežvērtība nav absolūta, un tā jāanalizē atbilstoši mērījumam. Saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem termiskos defektus vērtē faktiskajā testā.
3 secinājumi un ierosinājumi
Tā ir piemērotāka un saprātīgāka metode, lai ar absolūtās temperatūras starpības metodi nošķirtu gaisvadu elektropārvades līniju siltuma defektus.