Augstsprieguma strāvas kabeļa vara vairogs un tērauda bruņas parasti ir jāiezemē. Kāda ir atšķirība starp diviem galiem un vienu galu zemējuma? Vai tērauda vairogu un vara vairogu var sametināt kopā, veidojot kabeļa spaili? Vai, veidojot kabeļa vidus galu, tērauda vairogu un vara vairogu var sametināt kopā?
35kV augstsprieguma kabeļi galvenokārt ir viendāvēskas kabeļi. Ja ir ieslēgti viendīgļvada kabeļi, aizsargpānī veidosies inducētais spriegums. Ja aizsargs abos galos ir iezemēts vienlaicīgi, starp aizsargslāni un zemi tiks veidota cilpa, kas radīs inducēto strāvu. Tādā veidā kabeļa aizsargslānis uzkarst un zaudē daudz jaudas Lai izvairītos no šīs parādības, parasti tiek izmantota viena gala iezemēšanas metode. Ja līnija ir gara, var izmantot arī neitrāla punkta iezemēšanu un savstarpēju savienošanu.
Veidojot kabeļa galvu, tērauda bruņas un vara aizsargslānis tiek metināti un iezemēti atsevišķi, lai atvieglotu kabeļa iekšējā aizsargslāņa noteikšanu. Nosakot kabeļa pārspraudi, tiek piemērots spriegums starp tērauda bruņām un vara vairogu. Ja tas var izturēt noteiktu spriegumu, tas pierāda, ka iekšējais apšukums ir neskarts. Ja šajā ziņā nav prasības, nav nepieciešams noteikt kabeļa iekšējo pārsēju, un tērauda bruņu un vara aizsargslāņa slāni var savienot arī kopā zemējumam (mēs atbalstām atsevišķu izvadu un zemēšanu).
Kāpēc augstsprieguma vienkodolu XLPE izolētiem strāvas kabeļiem ir nepieciešamas īpašas zemējuma metodes?
Elektroenerģijas drošības noteikumi paredz, ka abi kabeļu gali 35kV un zem sprieguma līmeņa ir iezemēti, jo lielākā daļa no šiem kabeļiem ir trīsdimensu kabeļi. Normālas darbības apstākļos kopējā strāva, kas plūst caur trim serdes kabeļiem, ir ļoti maza
Ja summa ir nulle, būtībā nav plūsmas sasaistes ārpus alumīnija apšuvuma vai metāla aizsargslāņa, tāpēc būtībā nav inducēta sprieguma abos alumīnija apšuvuma galos vai metāla aizsargslānī, tāpēc pēc abu galu iezemēšanas nebūs inducētās strāvas, kas plūst caur alumīnija apšuvumu vai metāla aizsargslāņu. Tomēr, ja spriegums pārsniedz 35kV, tiek izmantoti lielākā daļa atsevišķu serdes kabeļu. Saistību starp viena serdes kabeļa kodolu un metāla vairogu var uzskatīt par transformatora primāro tinums. Kad viena serdes kabeļa kodols šķērso strāvu, būs magnētiskā plūsma, kas savieno alumīnija paketi vai metāla aizsargkārtu, lai inducētais spriegums parādītos abos tā galos. Inducētā sprieguma lielums ir proporcionāls kabeļu līnijas garumam un strāvai, kas plūst caur vadītāju. Ja kabelis ir ļoti garš, inducēto spriegumu uz apšuva var pievienot, lai apdraudētu personīgo drošību. Ja līnija ir īssavienojuma bojājums, pārsprieguma vai zibens impulsa pārslēgšana, uz vairoga tiks veidots augsts izraisītais spriegums, un pat maksta izolācija var tikt pārtraukta. Šajā laikā, ja abi alumīnija iepakojuma vai metāla vairoga gali joprojām ir savstarpēji savienoti un iezemēti, alumīnija iepakojumā vai metāla vairogā būs liela cirkulācijas strāva, kuras vērtība var sasniegt 50% - 95% no kodola strāvas, kā rezultātā alumīnija pakete vai metāla vairogs tiek zaudēti un apsildīti, kas ne tikai izšķērdē daudz elektroenerģijas. , bet arī samazina kabeļa pašreizējo nestspēju un paātrina kabeļa izolācijas novecošanos. Tāpēc viena serdes kabeli nedrīkst dubulti izolēt Terminālis ir iezemēts. [atsevišķos gadījumos (piemēram, īsa kabeļa vai gaismas slodzes darbība) abus alumīnija apvalka vai metāla aizsargslāņa galus var savstarpēji savienot un iezemēt. Tomēr, ja viens alumīnija plaķēta vai metāla vairoga gals ir nepamatots, radīsies šādas problēmas: kad zibens strāva vai pārsprieguma vilnis plūst gar kodolu, kabeļa alumīnija neapgāžamam galam vai metāla vairogam būs augsts impulsa spriegums; Kad sistēmā rodas īssavienojums, kad īssavienojuma strāva plūst caur serdi, kabeļa alumīnija paketes vai metāla aizsargslāņa nepiesārdītā galā parādīsies lielas jaudas frekvences izraisītais spriegums. Ja kabeļa ārējā apvalka izolācija nevar izturēt šī pārsprieguma ietekmi un ir bojāta, tas novedīs pie daudzpunktu iezemēšanas un veidos cilpas strāvu. Tāpēc, pieņemot viena gala starpsavienojuma iezemējumu, jāveic pasākumi, lai ierobežotu pārspriegumu uz apšuvumu. Uzstādīšanas laikā noteiktā alumīnija plaķētā vai metāla aizsargslāņa stāvoklī jāpieņem īpašas savienojuma un iezemēšanas metodes atbilstoši dažādiem līnijas apstākļiem un ekonomiskā racionalitātes principam, un vienlaikus jāuzstāda aizsargslāņa aizsargi, lai novērstu kabeļa apvalka izolācijas noāršanu. Tāpēc augstsprieguma kabeļu līniju uzstādīšanai jāatbilst elektrotehnikas kabeļu projektēšanas kodeksa prasībām (GB 50217-1994). Ja viendīgļkodas kabeļu līniju metāla pārsetūms ir iezemēts tikai vienā punktā, inducētais spriegums jebkurā metāla pārsesta vietā nedrīkst pārsniegt 50-100v (ne vairāk kā 50V, ja netiek veikti drošības pasākumi, lai novērstu patvaļīgu saskari ar metāla apšuvumu; ne vairāk kā 100V, ja tiek veikti efektīvi pasākumi), To izolē no zemes. Ja spriegums ir lielāks par norādīto spriegumu, metāla pārsetūmu izolē sekcijās vai savieno, veidojot šķērssavienojuma vadu pēc izolācijas. Lai samazinātu vienas kodola kabeļu līnijas inducēto spriegumu blakus esošajam papildu kabelim un sakaru kabelim, pēc iespējas būtu jāpieņem šķērssavienojuma elektroinstalācija. Ja kabeļa garums nav garš, var izmantot viena punkta iezemēšanu. Lai aizsargātu kabeļa pārsēja izolāciju, nepiesārnītajā galā jāuzstāda apšuva aizsargs.